Wie erfolgt der statische Nachweis für nachträglich installierte Bewehrungsanschlüsse in der Praxis?
In der Praxis erfolgt der Nachweis in der Regel auf Basis Europäischer Technischer Bewertungen (ETA), die sich wiederum auf etablierte Normen wie die EN 1992-1-1 sowie auf ergänzende technische Berichte wie den EOTA TR 069 stützen. Diese Dokumente liefern Bemessungsansätze, die für typische Anschlussarten geeignet sind. Je nach Einbausituation – z. B. bei speziellen Geometrien oder Bestandsbauteilen – kann jedoch die Anwendbarkeit der Normen und Richtlinien eingeschränkt sein. Hilti bietet mit den zugelassenen HIT-Systemen eine ETA-basierte Bemessungsgrundlage für zahlreiche Anwendungsfälle.
Noch Fragen?
Ihr Zugang zu Wissen, Austausch und Engineering‑Exzellenz im Hilti Engineering Center: Planungssoftware PROFIS Engineering, digitale Services, Fach-Webinare, Expertenforum und vieles mehr. Jetzt Vorteile nutzen und HIER kostenfrei registrieren.
Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen sowie die Fachartikel im Engineering Center.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.