Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Anschlusslasten

Veröffentlicht von Rudolf Harlanderover 1 year ago
Anschlusslasten

Sind Anschlusslasten auf OK Dübelplatte zu beziehen oder auf UK Dübelplatte?
Berücksichtigt das PE-Programm bei Angaben von Anschlusslasten (auf OK Dübelplatte bezogen) die Dicke
der Dübelplatte und gibt dann die Anschlusslasten auf UK Dübelplatte aus?

Dübelbemessung,Dübelplatte

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 1 year ago

Sehr geehrter Herr Harlander,
vielen Dank für Ihre Frage.

Die Bemessung in unserem Programm bezieht sich auf die Berechnungsannahmen gemäß Eurocode 2 Teil 4 hier speziell auf den Abschnitt 6.2.2.3 Querlasten mit und ohne Hebelarm. Die dort angebenden Bedingungen geben vor, wann mit einem zusätzlichen Hebelarm die Belastung auf die Dübel bemessen werden muss und wann nicht. Somit werden beide Fälle je nach Eingabesituation berücksichtigt. Für eine tiefgreifendere Beratung würden wir Sie bitten uns mit weiteren Informationen unter der Adresse: Planer-Support@hilti.com zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Hilti Ingenieurberatung
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Ankerplatte,Hebelarm