Wie kann ich Dübel in zwei senkrecht zueinander stehenden Ebenen verankert "über Eck" z. B. in Gebäuden- oder Stützenecken bemessen? Ist das überhaupt möglich?

Bemessung,Dübel,Befestigungssysteme,über Eck,Ecke

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 4 years ago
Hilti verifiziert

EC2, Teil 4 berücksichtigt nur Befestigungen, die in ein und derselben Ebene verankert sind, z.B. Dübelgruppen unter Zuglast auf der Oberseite eines Bauteils oder unter Querlast auf der Bauteilseitenfläche. Befestigungen, die über Eck in zwei senkrecht zueinander stehenden Betonflächen gesetzt und gleichzeitig belastet werden, können mit dem derzeitigen Bemessungsverfahren in EC2, Teil 4 nicht bemessen werden. Zur Beurteilung solcher Befestigungen ist eine ingenieurmäßige Beurteilung notwendig, die wir Ihnen von Fall zu Fall zur Verfügung stellen können.


Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.