Zum Hauptinhalt

Berücksichtigung einer thermischen Trennplatte unter der Ankerplatte

Veröffentlicht von Tobias Schlaichabout 3 years ago
Berücksichtigung einer thermischen Trennplatte unter der Ankerplatte

Vorliegend eine Verankerung mit 2x2 HST3-M24, nahe Betonkante mit Langloch.
Unter der Ankerplatte wird eine (druckfeste fy > Beton) thermische Trennplatte mit t=10mm angeordnet. Demnach ist das Druck-Zug-Verhalten von Anker+Platte standard. Unter Querlast entspricht es einer Abstandmontage.
Hier bietet Hilti PROFIS Engineering jedoch nur Vergussmörtel an.
Wie ist das weitere Vorgehen?

mechanische Dübel,Abstandmontage,kein Vergussmörtel

2 Antworten
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Schlaich,
vielen Dank für Ihre E-Mail.

Der Eurocode 2 Teil 4 gibt eine Ausgleichsmörtelzwischenschicht vor, daher kann in Profis Engineering nur ebenjene ausgewählt werden.
Eine Abstandsmontage ohne Ausgleichschicht mit einem Einspanngrad von 2,0 könnte als konservative Alternative angenommen werden, da eine freie Verdrehung durch die druckfeste Trennplatte verhindert wird.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.


Eurocode 2,Abstandsmontage,Unterfütterung,Dübeltechnik,Trennschicht

Veröffentlicht von Jakob Jobs19 days ago

Ist die Abstandstmontage nicht sehr konservativ? auch die Modellierung mit Mutter erfodert dann bereits einen höheren Abstand und macht den Nachweis noch Konservativer. Hinzu kommt die Vernachlässigung der Druckzone der Ankerplatte oder man führt die Interaktion von Zug-/Druck- und Querkraft wiederum händisch. Oder gibt es mittlerweile eine optimierte Lösung für Hilti Profis Engineering Suite dazu?