Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe versucht, im Hilit PROFIS Engineering den Bolzenanker HST-HCR auszuwählen. Mir liegt eine Statik vor, worin dieser Bolzenanker ausgewählt wurde und ich wollte das System noch einmal mit höheren Lasten überprüfen.
Wie kann ich den Bolzenanker HST-HCR auswählen? Mir werden nur die HST2, HST3 und HST4 angeboten.
Vielen Dank
Sascha Schnepf
Sehr geehrter Herr Schnepf
vielen Dank für Ihre Frage.
In Ihrer Bemessungsdatei haben Sie die wirklichkeitsnahe Ankerplattenbemessung als Berechnungsmethode ausgewählt. Für den HST-HCR liegen leider keine Daten für diese Berechnungsmethode vor, daher kann dieser Dübel nur mit der „starren“ Bemessung berechnet werden. Die Umstellung erfolgt über den Reiter Berechnungsmethoden.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.