Hallo Hilti Team,
ich habe einen Fall, bei dem eine Stahlstütze an einer Betonaufkantung befestigt werden soll. Die Abhebekraft ist zu groß und 2 Dübel an der Oberkante sind nicht ausreichend. Ich möchte zusätzliche horizontale Dübel an der Seite anbringen und die Last auf diese 2 Gruppen von Dübeln aufteilen.
Meine Frage ist, ob es eine Regel für die Verteilung und den Abstand der Dübel gibt, so dass der Einflussbereich des Betons für jede Gruppe von Dübeln unabhängig ist.
Sehr geehrter Herr Najjar,
vielen Dank für Ihre Frage.
Die aktuelle Bemessungsnorm für die Dübelverankerung - der Eurocode 2-4 - nutzt das Concrete-Capacity-Verfahren und bestimmt auf Basis der Betonzugtragfähigkeit die Widerstände von Dübelbefestigungen für Zug- und Querbelastungen sowie die Interaktionswirkung ebenjener. Diese Bemessungsmethode berücksichtigt zur Lastabtragung allerdings nur Dübel, welche in ein und derselben Ebene verankert sind, sodass bisher für Ihre Herausforderung einer Befestigung über Eck bei gleichzeitiger Belastung keine normative Grundlage existiert. Es gibt somit keine Aussage der Norm bzw. Regel wie die Verteilung bzw. die Abstände der Dübel gewählt sein müssen, damit die Einflussbereiche des Betons für jede Gruppe unabhängig sind. Eine ingenieurmäßige Beurteilung der Situation ist notwendig. Gerne unterstützen wir Sie bei einer individuellen Lösungsfindung. Senden Sie uns hierfür bitte die spezifischen Daten Ihrer Befestigung an planer-support@hilti.com
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-support@hilti.com zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre HILTI Ingenieurberatung
Bitte beachten Sie: Auf die Antwort finden unsere besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.