Für einen Bewehrungsanschluss werden sehr hohe Temperaturen im Brandfall angesetzt. Wann brauche ich Hilti HIT-FP 700-R?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 2 hours ago
Für einen Bewehrungsanschluss werden sehr hohe Temperaturen im Brandfall angesetzt. Wann brauche ich Hilti HIT-FP 700-R?

Für einen Bewehrungsanschluss werden sehr hohe Temperaturen im Brandfall angesetzt. Wann brauche ich Hilti HIT-FP 700-R?

Brandbemessung Bewehrungsanschluß,Brandfall,Feuerwiderstand

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 2 hours ago
Hilti verifiziert

Wenn die Temperaturbeanspruchung bzw. die geforderte Feuerwiderstandsdauer mit einem Standardsystem nicht abgedeckt werden kann, kann Hilti HIT-FP 700-R eine geeignete Speziallösung sein.
Entscheidend ist nicht allein die Feuerwiderstandsklasse, sondern der erforderliche Nachweis für den konkreten Anschluss und die auftretenden Temperaturen. Die Brandbemessung ist im Kontext von EN 1992-1-2 zu betrachten.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zu nachträglichen Bewehrungsanschlüssen oder die Fachartikel im Engineering Center.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.