Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung12 months ago
Hilti verifiziert

Typische Fälle für diese Kombination sind:

  • Übergreifungsstöße mit vorhandener Bewehrung bei Platten oder Balken,
  • Übergreifungsstöße in zugbeanspruchten Stützen oder Fundamentwänden,
  • Endverankerungen in Platten oder gelenkig gelagerten Balken,
  • Verankerungen in überwiegend druckbeanspruchten Bereichen,
  • Einleitungen der Zugkraftlinie bei Biegeträgern.

Hilti-Systeme mit ETA nach EAD 330087 sind für diese Anwendungen qualifiziert und lassen sich direkt gemäß Eurocode bemessen.