Gibt es ETA-geprüfte Systeme, die eine vereinfachte Brandschutzbemessung nach Eurocode für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse ermöglichen?
Ja – allerdings nur bei anorganisch gebundenen Injektionssystemen, insbesondere bei zementbasierten Mörteln mit ETA nach EAD 330087-01-0601.
Diese Systeme zeigen ein temperaturabhängiges Verbundverhalten, das dem von einbetonierter Bewehrung vergleichbar ist.
Ein konkretes Beispiel ist Hilti HIT-FP 700 R – ein Produkt, das speziell für hochtemperaturbeanspruchte Anwendungen entwickelt wurde und für vereinfachte Brandschutzbemessung gemäß EN 1992-1-2 geeignet ist, sofern die Verbundkennwerte in der ETA dokumentiert sind.
Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.
Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.