Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Gleichwertigkeit Winkel 50/50/5 zu MQ-41/3LL

Veröffentlicht von Harald Urbasikover 3 years ago
Gleichwertigkeit Winkel 50/50/5 zu MQ-41/3LL

Kann die Gleichwertigkeit an Hand des Widerstandsmoment um die Y-Achse verglichen werden? In diesem Fall, Stahlwinkel 3,05cm³ zu MQ 3,49cm³

Installationstechnik,Gleichwertigkeit,widerstandsmoment

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Urbasik,
vielen Dank für Ihre Frage über Ask Hilti.
 
die Frage lässt sich pauschal so nicht beantworten. Hier müssen unterschiedliche Faktoren, wie: was für eine Last wirkt auf die Schiene, wo greift diese Last an, wie lang ist die Schiene, muss der Feuerwiderstand der Schiene zusätzlich beachtet werden. Ebenso spielen auch die Systemkomponenten (Verbinder, Schienenfüße etc.) eine Rolle.

In unserem technischen Handbuch Installationssysteme finden sie die Kennwerte der MQ-41/3 LL Schiene (hier Seite 31 ff.): https://www.hilti.de/content/dam/documents/pdf/e3/Installation-Handbook_05-2021_DE.pdf
Zusätzlich finden Sie weitere technischen Kennwerte der Schiene in der europäisch technischen Zulassung:
https://www.hilti.de/medias/sys_master/documents/hfd/hba/9666345795614/ETA-Modulare-Schienensysteme-V14-de-Zulassung-ASSET-DOC-14056416.pdf
Zudem haben Sie die Möglichkeit über uns eine statische Bemessung Ihrer Konstruktion vornehmen zu lassen.

Kommen Sie gerne mit Ihrer genauen Anfrage unter unserer E-Mailadresse planer-support@hilti.com auf uns zu.
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung
 
Bitte beachten Sie:
Auf die Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.