Warum sollte ich Baustellenversuche durchführen und wie hoch sollte ich die Belastung wählen?

Baustellenversuch,Probebelastung,Installationsqualität

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 4 years ago
Hilti verifiziert

Die Tragfähigkeit des Dübelsystems hängt maßgeblich vom vorgesehenen Mauerstein als Verankerungsgrund ab. In Europa existiert eine Vielzahl von unterschiedlichsten Mauersteinen, und es ist nicht möglich, Leistungsangaben für geeignete Dübelsysteme in allen Mauersteinen zur Verfügung zu stellen, so dass bei Mauersteinen, welche nicht in der ETA abgebildet sind, Prüfungen vor Ort notwendig sind.

Die Technischen Regeln des DIBt 2019-09 „Durchführung und Auswertung von Versuchen am Bau für Injektionsankersysteme im Mauerwerk mit ETA nach EAD 330076-00-0604 bzw. nach ETAG 029“ und „Durchführung und Auswertung von Versuchen am Bau für Kunststoffdübel in Beton und Mauerwerk mit ETA nach EAD 330284-00-0604 bzw. nach ETAG 020“ regeln Art und Umfang möglicher Prüfungen vor Ort.

Für Injektionsankersystems werden drei verschiedene Arten der Baustellenversuche unterschieden:

  1. Bruchversuche: Die Versuchsdübel werden bis zum Versagen bzw. einer sichtbaren Verschiebung des Dübels belastet. Geprüfte Dübel dürfen nicht zur Befestigung verwendet werden.
  2. Probebelastungen: Die Versuchsdübel werden mit einer vordefinierten Prüfkraft belastet, und es darf während der Probebelastung bei keinem der Einzelversuche zu einem signifikanten Lastabfall kommen. Geprüfte Dübel dürfen nicht für die geplante Befestigung verwendet werden.
  3. Abnahmeversuche: Es wird mindestens ein Versuch als Bruchversuch bis zum Versagen oder als Probebelastung auf einem beliebigen Niveau durchgeführt. Dieser Dübel darf nicht für die geplante Befestigung verwendet werden. Alle weiteren Injektionsanker werden mit einer definierten Prüflast belastet und dürfen anschließend für die geplante Befestigung verwendet werden, sofern kein Lastabfall und keine Verschiebung auftritt.

Prüfungen vor Ort bzw. Baustellenversuche können aus zwei Gründen zum Einsatz kommen:

  1. Zur Bestimmung des Bemessungswiderstandes in einem ähnlichen, aber nicht identischen Material wie es in der entsprechenden ETA angegeben ist.
  2. Zur Überprüfung der Qualität des Einbaus der auf der Baustelle verwendeten Dübel (Nachweisprüfungen, zerstörungsfrei).

Wenn diese Prüfungen vor Ort entsprechend der o.a. technischen Regeln des DiBt geplant, durchgeführt, dokumentiert und ausgewertet werden, ist keine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung erforderlich – ein großes Plus für die Baupraxis!

Bitte beachten Sie, dass Hilti die oben genannten Versuche als kostenpflichten Service auf der Baustelle anbietet.

Hierbei ist gemäß oben genannter technischer Regel der Fachplaner in der Verantwortung für das Konzept der Baustellenversuche im Detail: Art und Anzahl der Versuche, Lastniveau, Auswertung der Versuchsergebnisse. 

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Belastungsversuch,Inspektion,Baustellenversuch,Prüflast