Bei einer Befestigung einer rechteckigen Fussplatte mit nur zwei diagonal angeordneten Dübeln (siehe Beispiel) wird nach Zulassung das Hilti Verfüllset erforderlich. Die Querkräfte sind in dieser Anwendung aber äußerst gering.
Kann hier aus ingenieurtechnischer Sicht auf das Verfüllset verzichtet werden, weil auch ein Dübel alleine die Querkräfte leicht aufnehmen könnte. Für die Übertragung der Moment sollte das Verfüllset keine Auswirkung haben. Bitte um Ihre Einschätzung.
Sehr geehrter Herr Strätz,
vielen Dank für Ihre Frage.
Die Fußplatte mit 2 diagonal angeordneten Dübel ist kein Bestandteil der über den EN 1992-4 abgedeckten Dübelanordnungen und Geometrien. Nichtsdestotrotz ermöglicht PROFIS Engineering in einem solchen Fall die Bemessung mit Hilfe des SOFA-Verfahrens (Solutions for Fastenings). Grundlage hierfür ist die Verfüllung des Ringspaltes zwischen Ankerplatte und Dübel, sodass Querkräfte auf alle Anker sauber übertragen werden.
Weitere Informationen zum SOFA-Verfahren finden Sie in unseren FAQ: Was ist die "SOFA" Methode in Profis Engineering.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.