Sehr geehrte Damen und Herren, gibt es für die beiden HCW- Typen Randabstände zu anderen Bearbeitungen im Holz (in meinem Fall eine Bohrung für Einblasdämmung) zu beachten. Ich habe dazu in den techn. Unterlagen nichts gefunden. Die HCW werden in Duobalken verschraubt.

Randabstände,HCW 37 40

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Röhrig,
 
vielen Dank für Ihre Anfrage über ASK Hilti.
 
Unsere HCW Holzverbinder sind vielseitig einsetzbar und mittels der ETA 21-0357 zu bemessen. Bezüglich Ihrer Frage sind keine Untersuchungen bzw. Tests durchgeführt worden. Es sind keine Abstände zu anderen Öffnungen beschrieben.
 
Folgende ingenieurmäßige Lösungsansätze wären denkbar:
 
1.   Einhalten der Randabstände [gem. Tabelle C1 der ETA (Abbildung 1)] durch Versetzen der Bohrung oder HCW Verbinder
--> Konservativer Ansatz
2.   Die Position der Bohrung für die Einblasdämmung in den Rähmbalken versetzen.
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.
 
 
 Mit freundlichen Grüßen
 
Ihre Hilti Ingenieurberatung
 
 
 