Hallo und guten Tag,
wir möchten gern eine Fassade über Kopf abhängen. Abstand Fassade-Beton ca. 1.000 mm.
Diesen Abstand möchten wir gern über GEwindestangen einstellen, die mit 1 Anker im Beton verankert werden.
Für die Anker M12 könnten wir einen Innengewindeanker nutzen, für den Randbereich brauchen wir M16. Dazu wäre der HST-3 möglich, den wir über eine Langmutter mit der GEwindestange verbinden würden. Frage dazu:
MUSS eine Ankerplatte unter der HST-3 Mutter vorhanden sein?
Sehr geehrter Herr Heymer,
vielen Dank für Ihre Frage.
Grundsätzlich sind Befestigungen ohne Ankerplatte in der ETA nicht explizit erwähnt oder werden ausgeschlossen. Technisch betrachtet kann auf eine Ankerplatte verzichtet werden, es muss jedoch beachtet werden, ob das geforderte Installationsdrehmoment aufgebracht werden kann. So sollte überprüft werden, ob die Mutter inkl. Unterlegscheibe sich evtl. infolge des Drehmoments in den Beton drücken könnte.
Da in Ihrem Fall der Dübel durch eine Gewindestange verlängert werden soll, würde wir Ihnen hier andere Dübel empfehlen. Eine Alternative, auch im Bezug auf den randnahen Einsatz, wäre die Innengewindehülse HIS-N/HIS-RN. Diese wird mit Hilfe eines chemischen Mörtels eingeklebt und ist auch bis zur Größe M20 verfügbar.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung