Es werden F30 Anforderungen des Brandschutzsachverständigen in einem Versorgungsschacht gefordert.
Wie kann dies in einem Schacht mit mehreren wasserführenden Leitungen aber auch Bündeln von elektrischen Kabeln erreicht werden?
MfG
Hans Schiebl
Tel. 0177-2401323
Sehr geehrter Herr Schiebl,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider gehen nicht viele Informationen aus Ihrer Frage hervor. Handelt es sich um die Schottung von mehreren unterschiedlichen Leitungen im Schacht mit der Anforderung F30 feuerhemmend, so bietet sich das Kombischottsystem Brandschutzstein CFS-BL P an. Für diese Anwendung haben wir in Massivdecken (Beton) oder aber auch im Massivholz geprüfte Konstruktionen. Informationen dazu finden Sie unter diesem Link auf unserer Homepage: https://www.hilti.de/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_BLOCKS_PLUGS_7131/r26196
Wir hoffen, Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben. Kommen Sie sonst gerne bei weiteren technischen Fragen unter Planer-Support@hilti.com direkt auf uns zu.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.