Veröffentlicht von HILTI FAQabout 1 year ago
Kann der Druckstrebenwinkel beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem angepasst werden – und welche Auswirkungen hat das?
Kann der Druckstrebenwinkel beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem angepasst werden – und welche Auswirkungen hat das?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
Ja, der Druckstrebenwinkel kann im Rahmen der Zulassung und unter Berücksichtigung der Randbedingungen projektspezifisch angepasst werden – im Bereich von 18,4° (Hochbau) bzw. 29,7° (Brückenbau) bis 45°. Diese Anpassung beeinflusst:
- die Anzahl aktivierter HIT-Shear Elemente,
- den maximal übertragbaren Druckstrebenwiderstand,
- sowie die zusätzlich aktivierte Zugkraft in der Längsbewehrung.
- Für eine zuverlässige Abschätzung empfiehlt sich die Bemessung mit dem PROFIS Engineering Querkraftmodul.
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Verstärkungssystemen sowie unseren Fachartikel zur Bemessung nachträglicher Querkraftverstärkungen.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.