Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Kann man mit ETA-basierten Systemen nach EN 1992-1-1 alle Anschlussarten nachträglich installierter Bewehrungsanschlüsse bemessen?

Veröffentlicht von HILTI FAQ12 months ago
Kann man mit ETA-basierten Systemen nach EN 1992-1-1 alle Anschlussarten nachträglich installierter Bewehrungsanschlüsse bemessen?

Kann man mit ETA-basierten Systemen nach EN 1992-1-1 alle Anschlussarten nachträglich installierter Bewehrungsanschlüsse bemessen?

Bewehrungsanschluß Bemessung,Rebar alle Anschlußarten

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung12 months ago
Hilti verifiziert

Nein – die Bemessung nach EN 1992-1-1 über eine ETA deckt nur bestimmte Anwendungsfälle ab. Insbesondere bei der Übertragung von Momenten über eine Querschnittsfuge ist laut Norm ein Übergreifungsstoß mit überlappender Bewehrung erforderlich.
In der Sanierung ist dies oft schwer umsetzbar, z. B. wenn im Bestand keine Anschlussbewehrung vorhanden ist. Hilti bietet hier mit TR-069-basierten Lösungen ergänzende Nachweiswege an – etwa bei nachträglichen Momentenanschlüssen ohne Rückgriff auf Bestandsbewehrung.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.