Maximale Betondruckspannung sehr hoch (130 N/mm²)

Veröffentlicht von Anna Schmidtover 3 years ago
Maximale Betondruckspannung sehr hoch (130 N/mm²)

Bei einer Bemessung eines Dübels mit einer relativ kleinen runden Ankerplatte gibt das Ausdrucksprotokoll die maximale Betonstauchung (4,32 Promill) und die maximale Betondruckspannung (130 N/mm²) aus. Wie ist eine so hohe Druckspannung bei einem Beton C20/25 ohne Überschreitung der Betondruckfestigkeit möglich? Wird die Spannung im Programm nachgewiesen oder nur informativ ausgegeben? Die vorliegenden Nachweise in Hilti sind alle eingehalten.

Betondruckspannung,Bemessungssoftware

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Frau Schmidt,
 
vielen Dank für Ihre Anfrage über ASK Hilti.
 
In PROFIS Engineering haben Sie die Möglichkeit Dübelbemessungen mit der Annahme einer starren oder einer wirklichkeitsnahen Ankerplatte mittels FE-Methode durchzuführen.
Bei der wirklichkeitsnahen Bemessungsmethode wird mit den gegebenen Komponenten eine Fußpunktberechnung durchgeführt. Innerhalb der Fußpunktberechnung wird die Druckverteilung im Beton unter der Ankerplatte nachgewiesen.
In Ihrem Fall haben Sie die „starre“ Berechnungsmethode ausgewählt, worauf auch im Ausdruck hingewiesen wird.
Die Werte bezüglich der maximalen Betondruckspannung dienen als Hinweis für den Planer, sodass dieser die notwendigen Nachweise bezüglich der Lastweiterleitung führen kann.
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.
 
 
 Mit freundlichen Grüßen
 
Ihre Hilti Ingenieurberatung
 
 
 
Bitte beachten Sie: Auf die Antwort finden unsere besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.
 

Profis Engineering,Dübelberechnung,Betondruckspannung