Nachträgliche Endverankerung, positive Last sorgt für Berechnungsfehler

Veröffentlicht von Marco Boehmover 1 year ago
Nachträgliche Endverankerung, positive Last sorgt für Berechnungsfehler

Hallo,

ich wollte soeben eine nachträgliche Bewehrung für einen Sockel mit Ihrer Software nachweisen. Bei einer drückenden Last, die in diesem Fall eine positive Auswirkung für die Bemessung haben sollte, wird die Verankerungstiefe soweit erhöht, dass ein Nachweis gem. Ihrer Software nicht möglich sei. Zuglasten hingegen, die für die Anschlussbewehrung maßgebend sind sorgen für eine geringere Verankerungstiefe. Wie kommt das?

Vielen Dank im Voraus für eine Rückmeldung,
mit freundlichen Grüßen

Marco Böhm

nachträglicher Bewehrungsanschluss,Endverankerung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 1 year ago

Sehr geehrter Herr Böhm,
vielen Dank für Ihre Frage.

Diese Frage bedarf der weiteren Bearbeitung durch unsere Experten. Wir bitten Sie, uns weitere Details an unsere technische Abteilung zu senden: planer-support@hilti.com

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Rebar