Nachweise von älteren Dübeln im Bestand

Veröffentlicht von Steffen Scheitigabout 4 years ago
Nachweise von älteren Dübeln im Bestand

Es geht um nachträgliche Nachweise von HILTI HST2 in einem Bestandsgebäude. Wie kann ich diese mit der aktuellen Software nachweisen?

Dübelbemessung,Lage Bestandsbewehrung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Scheitig,
vielen Dank für Ihre Frage.
 
In Profis Engineering kann die Befestigung mittels HST2 nachgewiesen werden, wenn Sie den Ansatz der Ankerplattenbemessung unter dem Reiter "Einwirkungen / Berechnungsmethode" auf starr umstellen. Anschließend kann der HST2 in der Dübelübersicht ausgewählt und bemessen werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Berechnung auf Basis der aktuellen ETA erfolgt.
 
Für einen nachträglichen Nachweis mit einer nicht mehr aktuellen ETA muss eine händische Überprüfung erfolgen. Sollten Sie Unterstützung oder weitere Daten wie z.B. ältere ETAs benötigen, kontaktieren Sie uns gerne unter planer-support@hilti.com

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen.
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Dübelberechnung,Bestand,HST2