Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Randabstand auf Mauerwerk

Veröffentlicht von Volker Schaeferabout 3 years ago
Randabstand auf Mauerwerk

Ich haben den Fall eines Stahlbetonringbalkens, der auf Mauerwerk liegt. In diesem Balken möchte ich Dübel Typ HST3 verankern. Die Kraftrichtung ist nach unten, in Richtung Mauerwerk. In der Software PROFIS Engineering kann ich dort nur einen freien Rand ansetzen und erhalte natürlich einen Mindestabstand. Tatsächlich kann der Rand aber nicht oder nur bedingt ausbrechen, weil dort das Mauerwerk ist. Wie kann ich dies bei der Dübelbemessung berücksichtigen?

Dübelberechnung,Randabstand

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Schaefer,
vielen Dank für Ihre Frage.

Für alle Dübel sind Mindestrandabstände festgelegt, diese dienen der Sicherstellung des vorgesehenen Tragverhaltens. Die angegebenen erforderlichen Randabstände sollten somit auch Untergrund eingehalten werden.
In Ihrem Fall, bei welchem das Ausbrechen des Betons bedingt durch das darunterliegende Mauerwerk gehindert wird, sollte trotzdem die Randabstände eingehalten werden. Neben des evtl. gestörten Tragverhaltens, kann zudem bei dem Bohrvorgang das Mauerwerk beschädigt werden. Welches somit dem eventuellen Ausbrechens des Betons nicht mehr entgegenwirken könnte.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung


Profis Engineering,Dübelberechnung,Randabstände