Verankerung von Erdbebenlasten im Außenbereich bei Leistungskategorie C2

Veröffentlicht von Jannick Weberover 4 years ago
Verankerung von Erdbebenlasten im Außenbereich bei Leistungskategorie C2

Hallo zusammen, für die Verankerung in der Leistungskategorie C2 lässt sich in der Berechnungssoftware kein Edelstahlanker bei Hilti HIT-HY 200-A auswählen. Wie können dort Edelstahlanker bemessen werden oder welche Dübel - Injektion Kombination kann dort verwendet werden?

Edelstahl,Hit hy-200,Erdbeben,Leistungskategorie C2

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Weber,

vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die Zulassung ETA-11/0493 des HIT-HY 200A beinhaltet zwar Seismik jedoch ist für die Leistungskategorie C2 nur die HAS-U Gewindestange in galvanisch verzinktem 8.8er Stahl abgedeckt.
Es gibt allerdings andere Produkte, die sich in Profis Engineering mit der Leistungskategorie C2 in Edelstahl bemessen lassen.
Recht einfach können Sie diese Produkte finden, indem Sie über den Reiter „Einwirkungen/Berechnungsmethode“ als Lasttyp Seismik und die Leistungskategorie C2 auswählen und anschließend über den Reiter „Dübel“ einen Dübeltyp auswählen. In dem erscheinenden Popup-Fenster können Sie nun nach Edelstahlankern filtern, indem Sie ein Häkchen bei „Nichtrostender Stahl (CRC III)“ setzen.
Hier sollten nun z.B. folgende Anker vorgeschlagen werden:

  • HST3
  • HIT-HY 200-A HIT-Z 100 Years
  • HIT-RE 500 V4 HAS-U

Alle diese Anker besitzen Zulassungen, die auch Edelstahlanker in der Leistungskategorie C2 abdecken.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne auch unter der E-Mailadresse planer-support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüße
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Seismik,Profis Engineering,Edelstahl,Erdbeben,Leistungskategorie C2