Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Verlust der Vorspannung?

Veröffentlicht von  HILTI FAQover 4 years ago
Verlust der Vorspannung?

Nach einer Inspektion hat sich gezeigt dass die Vorspannung abgenommen hat, ist das normal?

Vorspannung,Inspektion

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 4 years ago
Hilti verifiziert

Die Abnahme der Vorspannung ist ein normaler Vorgang und ist nicht gleichbedeutend mit einem "falsch installierten Anker/Dübel":


Ein vordefiniertes Drehmoment "Tinst" wird typischerweise auf Befestigungssysteme/Dübel aufgebracht, um diese zu "aktivieren" (drehmomentgesteuerte Metallspreizdübel wie Hilti HST3, HSA usw.) und/oder um die erforderliche Vorspannkraft zu induzieren. Durch Nivellierung und Unregelmäßigkeiten in den beanspruchten Gewindesteigungen sowie durch Kriechen und Relaxation des hoch beanspruchten Betons im Bereich der Spreizzone des Dübels nimmt die Vorspannkraft und damit die im Beton induzierte Spannkraft ab. Der Abbau der Vorspannkräfte wird nur geringfügig durch den Ausgangswert und den Lastübertragungsmechanismus des Dübels beeinflusst und hängt weitgehend von der freien Schraubenlänge/Verankerungstiefe ab, über die die Dehnung entwickelt wird. 


Während der größte Abbau der Vorspannung innerhalb der ersten Minuten und Stunden stattfindet, führt die fortschreitende Entspannung im Laufe der Zeit bei Befestigungssysteme/Dübeln zu einer Restvorspannung von etwa 40% bis 50 %. Bei Verbunddübeln nimmt die Vorspannkraft schneller ab, der prozentuale Abbau ist größer und die Höhe der Restvorspannung ist weniger vorhersehbar, da mit dem Kriechen des Verbundmaterials gerechnet werden muss. 


Bei einem drehmomentgesteuerten Spreizdübel, der einem gerissenen Beton ausgesetzt ist, kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass er seine Restvorspannung verliert, wenn der Dübel nachspreizt, um den Riss zu überbrücken. Ebenso wird die Vorspannkraft anderer Dübeltypen durch Risse aufgrund der Vergrößerung der Verschiebung zur Überbrückung des Risses erheblich reduziert.


Praktischer Hinweis:


Das erneute Anziehen des Dübels führt zu einer Wiederholung des Entspannungsprozesses, aber der prozentuale Verlust der Vorspannung nach jedem Anziehen ist geringer, so dass das erneute Anziehen zur Erhöhung der Restvorspannkraft genutzt werden kann. Ein erneutes Anziehen nach einigen Stunden oder vorzugsweise nach einigen Tagen ist sehr wirksam [1,2]. 


[1] Seghezzi (1986): Auswirkungen von Belastungsgeschichte und Umgebung. Manuskript der Vorlesungsreihe Befestigungstechnik und der ETH Zürich, SS 1986, S.8.1-8.10, nicht veröffentlicht, in Deutsch

[2] Burdette, Perry, Runk (1987): Lastrelaxationstests für Dübel auf Beton. In: Hasselwander, G.B. (Hrsg.): Anchorage to concrete. ACI SP-103, S. 297-312, Amerikanisches Betoninstitut, Detroit


Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.