Wann brauche ich EOTA TR 069 bei einem nachträglichen Bewehrungsanschluss?

Veröffentlicht von HILTI FAQ21 days ago
Wann brauche ich EOTA TR 069 bei einem nachträglichen Bewehrungsanschluss?

Wann brauche ich EOTA TR 069 bei einem nachträglichen Bewehrungsanschluss?

Übergreifungsstoß,Endverankerung,TR 069

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung21 days ago
Hilti verifiziert

Nicht jeder nachträgliche Bewehrungsanschluss lässt sich ausschließlich als klassischer Übergreifungsstoß nach EN 1992-1-1 betrachten.
Für bestimmte Anschlussarten, beispielsweise weitergehende Anwendungen wie eine Endverankerung, kann EOTA TR 069 zusätzliche Bemessungsmöglichkeiten eröffnen. Deshalb sollte zunächst die Anschlussart geklärt werden – und erst anschließend das geeignete Injektionssystem ausgewählt werden.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zu nachträglichen Bewehrungsanschlüssen oder die Fachartikel im Engineering Center.