Wann darf ein Geländerpfosten plastisch bemessen werden?
Eine plastische Querschnittsbemessung setzt voraus, dass der Querschnitt die hierfür erforderliche plastische Tragfähigkeit besitzt. Entscheidend ist insbesondere die Querschnittsklassifizierung nach EN 1993-1-1.
Bei geeigneten Querschnitten kann anstelle des elastischen Widerstandsmoments das plastische Widerstandsmoment verwendet werden.
Dadurch lässt sich die vorhandene Querschnittstragfähigkeit besser ausnutzen. Stabilitäts- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise entfallen dadurch jedoch nicht.
Das Hilti PROFIS Engineering Geländermodul ermöglicht bei geeigneten Randbedingungen die Berücksichtigung einer plastischen Bemessung.
Relevante Normen und Richtlinien:
- EN 1993-1-1 – Querschnittsklassen und plastische Tragfähigkeit
- jeweiliger nationaler Anhang
- EN 1993-1-8 – Anschlüsse
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den technischen Fachartikel zur Geländerbemessung.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.