Warum erhält der mittlere Geländerpfosten nicht automatisch die gleiche Last wie ein Randpfosten?
Ein Handlauf verhält sich statisch nicht wie eine Reihe voneinander unabhängiger Einfeldträger. Abhängig von Steifigkeit und Anschlussbedingungen entsteht eine Durchlaufwirkung.
Dadurch unterscheiden sich die Beanspruchungen von Innen- und Randpfosten. Entscheidend sind unter anderem Pfostenabstand, Handlaufsteifigkeit und Anschlusssteifigkeit.
Eine pauschale Aufteilung der Gesamtlast durch die Anzahl der Pfosten bildet dieses Tragverhalten deshalb nicht vollständig ab.
Mit dem Hilti PROFIS Engineering Geländermodul kann die Lastverteilung differenzierter berücksichtigt werden.
Relevante Normen und Richtlinien:
- EN 1990 – Modellbildung
- EN 1993-1-1 – Tragwerksanalyse
- EN 1993-1-8 – Anschlussverhalten
- nationale Geländerrichtlinie
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den technischen Fachartikel zur Geländerbemessung.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.