Warum fragt die Hilti PROFIS Engineering Suite bei der Dübelbemessung nach der Temperatur im Untergrund?
Die Hilti PROFIS Engineering Suite verlangt im Modul Dübelbemessung die Angabe der Untergrundtemperatur, da Temperatur kein reiner Rechenwert, sondern ein maßgebender Betriebszustand der Befestigung ist.
Insbesondere bei chemischen Dübeln und Hybridsystemen beeinflusst die Temperatur das Materialverhalten des Injektionsmörtels und damit das tragende Verbundverhalten. Die zugelassenen Tragfähigkeiten sind temperaturabhängig und in der jeweiligen ETA differenziert ausgewiesen.
Unterschieden wird zwischen:
- Langzeittemperatur: Temperatur im Verankerungsgrund über die gesamte Nutzungsdauer.
- Kurzzeittemperatur: Maximale Temperatur, die innerhalb eines Tages- oder Nachtzyklus erreicht werden kann.
Beide Werte sind erforderlich, um das temperaturabhängige Tragverhalten norm- und zulassungskonform abzubilden. Die Annahmen müssen dabei der realen Nutzungssituation entsprechen.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zur PROFIS Engineering sowie das neueste Webinar zum Thema Einstieg in PROFIS Engineering.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.