Die Hilti PROFIS Engineering Suite fragt im Modul Dübelbemessung nach dem Ringspalt zwischen Dübel und Durchgangsloch der Ankerplatte, da dieser die Lastübertragung beeinflussen kann.

Ein Ringspalt wird insbesondere dann bemessungsrelevant, wenn das Durchgangsloch größer ist als die Annahmen in EN 1992-4 oder wenn Anforderungen in der jeweiligen ETA dies vorsehen, beispielsweise bei Ermüdungsbeanspruchung.

Auch bei außergewöhnlichen Einwirkungen wie Erdbeben oder bei Bemessungen außerhalb der normativen Anwendungsgrenzen kann die Ringspaltverfüllung berücksichtigt werden.

Durch das Verfüllen des Ringspalts zwischen Dübel und Durchgangsloch entsteht eine definierte und direkte Kraftübertragung zwischen Ankerplatte und Befestigungselement.