Warum fragt die Hilti PROFIS Engineering Suite bei der Dübelbemessung nach einer WHG-Anwendung?

Veröffentlicht von HILTI FAQ2 months ago
Warum fragt die Hilti PROFIS Engineering Suite bei der Dübelbemessung nach einer WHG-Anwendung?

Warum fragt die Hilti PROFIS Engineering Suite bei der Dübelbemessung nach einer WHG-Anwendung?

WHG,FD-Beton,Abfrage Untergrund

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung2 months ago
Hilti verifiziert

Die Hilti PROFIS Engineering Suite fragt im Modul Dübelbemessung ab, ob eine WHG-Anwendung vorliegt, da sich bei Befestigungen auf Dichtflächen zusätzliche bauaufsichtliche Anforderungen ergeben.
WHG-Anwendungen betreffen nicht nur Tanks oder Silos, sondern auch Rohrleitungen, Treppen oder Regalsysteme auf flüssigkeitsdichten Betonflächen. Jeder Dübel durchdringt die Dichtfläche und kann deren Sperrwirkung beeinflussen. Im Havariefall darf kein wassergefährdendes Medium in Boden oder Gewässer austreten.
Für Befestigungen auf WHG-Dichtflächen, insbesondere auf FD-Beton, gelten daher ergänzende Regelungen. Maßgeblich sind geprüfte Lösungen mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) des Deutschen Instituts für Bautechnik.
Bei WHG-konformen Anwendungen mit chemischen Dübeln aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl A4 ist zusätzlich eine Verfüllung des Ringspaltes erforderlich (z.B. mit Hilfe des Hilti Verfüllsets), um die Dichtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zur PROFIS Engineering sowie das neueste Webinar zum Thema Einstieg in PROFIS Engineering.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

WHG,FD-Beton,Beschichteter Beton,Flüssigkeitsdichter Beton