Warum fragt die Hilti PROFIS Engineering Suite bei der Dübelbemessung nach Stahlfaserbeton oder Normalbeton?
Die Hilti PROFIS Engineering Suite fragt im Modul Dübelbemessung den Betontyp ab, da nicht jede ETA alle Betonarten umfasst. Normalbeton und Stahlfaserbeton (SFRC) zeigen ein unterschiedliches Trag- und Rissverhalten, insbesondere bei Betonbruch- und Verbundversagen.
Zugtragfähigkeit, Rissbildung und Lastabtragung können sich gegenüber Normalbeton ohne Fasern verändern. Befestigungssysteme müssen daher für den Einsatz in Stahlfaserbeton gesondert qualifiziert und entsprechend der zutreffenden EAD bewertet sein.
Die Angabe ist erforderlich, damit die Dübelbemessung ausschließlich auf zulassungskonformer Grundlage erfolgt und nur Systeme verwendet werden, die für den gewählten Untergrund freigegeben sind.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zur PROFIS Engineering sowie das neueste Webinar zum Thema Einstieg in PROFIS Engineering.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.