Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Was ist bei Auszugsversuchen mit Lastverteilplatte zu beachten?

Veröffentlicht von  HILTI FAQabout 1 year ago
Was ist bei Auszugsversuchen mit Lastverteilplatte zu beachten?

Was ist bei Auszugsversuchen mit Lastverteilplatte zu beachten?

Belastungsversuch,Mauerwerk,Lastverteilplatte

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
Hilti verifiziert

Die Abstützweite (αdist) muss im Verhältnis zur Verankerungstiefe passen. Ist sie mindestens das Dreifache der Tiefe, wird sie nicht berücksichtigt. Bei kleineren Abstützweiten muss der gemessene Widerstand reduziert werden.

Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Belastungsversuchen. Dort ist auch das Whitepaper direkt verlinkt.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.