Was passiert bei einem nachträglichen Bewehrungsanschluss, wenn die Zugkraft im Brandfall größer ist als die temperaturabhängige Verbundtragfähigkeit?

Veröffentlicht von HILTI FAQ12 months ago
Was passiert bei einem nachträglichen Bewehrungsanschluss, wenn die Zugkraft im Brandfall größer ist als die temperaturabhängige Verbundtragfähigkeit?

Was passiert bei einem nachträglichen Bewehrungsanschluss, wenn die Zugkraft im Brandfall größer ist als die temperaturabhängige Verbundtragfähigkeit?

Brand Verbundtragfähigkeit,Brandfall,Zugkraft Brand

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung12 months ago
Hilti verifiziert

In diesem Fall droht ein Herausziehen des Stabes – ein versagenskritisches Szenario.
Um dies zu vermeiden, muss die Verankerungslänge im Brandfall so bemessen werden, dass sie die reduzierten Widerstände aus dem temperaturabhängigen Systemverhalten sicher aufnehmen kann.
Hilti bietet mit PROFIS Engineering eine Möglichkeit, diese Szenarien im Vorfeld zu simulieren und rechnerisch abzusichern.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.