Was passiert, wenn ein Mörtelsystem für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse keine dokumentierten Kennwerte für das Brandverhalten hat – kann man trotzdem die vereinfachten Nachweise anwenden?
Nein. Die Übertragung der vereinfachten Eurocode-Verfahren auf ein eingemörteltes System ist nur zulässig, wenn:
- das System temperaturabhängige Verbundkennwerte aufweist,
- diese in der ETA dokumentiert sind,
- und die Prüfungen die Vergleichbarkeit mit monolithischer Bewehrung nachweisen.
Fehlen diese Nachweise, ist ein technisch korrekter Brandschutznachweis nur über Einzelnachweise oder geprüfte Systemlösungen zulässig – unabhängig von der tatsächlichen Brandbeanspruchung.
Hilti stellt für ausgewählte Produkte die entsprechenden Brandkennwerte und zugelassenen Bemessungsansätze bereit.
Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.
Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.