Welche Anforderungen gelten an die Kontaktfuge zwischen Alt- und Neubeton bei Schubbeanspruchung?

Veröffentlicht von HILTI FAQ12 months ago
Welche Anforderungen gelten an die Kontaktfuge zwischen Alt- und Neubeton bei Schubbeanspruchung?

Welche Anforderungen gelten an die Kontaktfuge zwischen Alt- und Neubeton bei Schubbeanspruchung?

Rebar,Fuge,Fugenrauhigkeit,Schubspannung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung12 months ago
Hilti verifiziert

Die Kontaktfuge muss rau oder verzahnt ausgeführt werden, sodass die Gesteinskörnung sichtbar ist. Dies ist in EN 1992-1-1 geregelt. Bei einer karbonatisierten Oberfläche des bestehenden Betons ist die karbonatisierte Schicht vor dem Anschluss des neuen Stabes im Bereich des nachträglichen Bewehrungsanschlusses auf einem Durchmesser von Ø + 60 mm zu entfernen. Die Tiefe des zu entfernenden Betons muss mindestens der Mindestbetondeckung für die entsprechenden Umweltbedingungen nach EN 1992-1-1 entsprechen. Dies entfällt bei neuen, nicht karbonatisierten Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.