Welche Regelwerke und Bemessungsnormen sind bei Hilti Ankerschienen für statische Lasten, Längskräfte, Seismik oder Ermüdung relevant?
Die Bemessung von Hilti Ankerschienen basiert auf unterschiedlichen Regelwerken – abhängig von der Einwirkung und dem verwendeten System.
- Für klassische statische Zug- und Querlasten wird typischerweise EN 1992-4 verwendet.
- Für zusätzliche Lasten in Schienenlängsrichtung wird häufig CEN/TR 17080 herangezogen.
- Seismische Anwendungen basieren auf EOTA TR047.
- Ermüdungsnachweise erfolgen typischerweise nach EOTA TR050.
Die technische Grundlage bildet dabei in der Regel die EAD 330008-04-0601 für Ankerschienen sowie die jeweilige ETA des Systems.
Noch Fragen?
Ihr Zugang zu Wissen, Austausch und Engineering‑Exzellenz im Hilti Engineering Center: Planungssoftware PROFIS Engineering, digitale Services, Fach-Webinare, Expertenforum und vieles mehr. Jetzt Vorteile nutzen und HIER kostenfrei registrieren.
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zu Hilti Ankerschienen.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.