In der Regel sind eure ETAs für Befestigungssysteme ab einer Betonfestigkeitsklasse C20/25 gültig, wie kann ich geringere Betonfestigkeitsklassen berücksichtigen?
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse unter C20/25; Leichtbeton ist nicht Gegenstand dieser Ausführungen. Es sollte weiterhin beachtet werden, dass der Einbau eines Dübels in einen Beton mit einer Festigkeitsklasse unterhalb der im zugehörigen Beurteilungs-/Zulassungsdokument angegebenen Spanne gegen den Geltungsbereich der Zulassung verstößt und als ingenieurmäßige Beurteilung zu werten ist.
Die betonbezogenen Versagensarten werden von den mechanischen Eigenschaften Ec (Elastizitätsmodul) und Gf (Bruchenergie) des Betons beeinflusst. Da Elastizitätsmodul und Bruchenergie mit der Druckfestigkeit des Betons zusammenhängen, wird in den Bemessungsgleichungen für die betonbezogenen Versagensarten angenommen, dass die Versagenslast proportional zu fcc^0,5 bzw. fc^0,5 ist. Folglich kann die Abminderung bei den betonbezogenen Versagensarten wie folgt von C20/25 auf C12/15 berechnet werden:
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.