Wie wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit für nachträglich installierte Bewehrungsanschlüsse im Brandfall ermittelt?

Veröffentlicht von HILTI FAQ12 months ago
Wie wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit für nachträglich installierte Bewehrungsanschlüsse im Brandfall ermittelt?

Wie wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit für nachträglich installierte Bewehrungsanschlüsse im Brandfall ermittelt?

Verbundfestigkeit Brand,Bewehrungsanschluß Brandfall

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung12 months ago
Hilti verifiziert

Der Bemessungswert f_bd,fi im Brandfall ergibt sich aus:

  • dem Bemessungswert bei Normaltemperatur (f_bd),
  • einem temperaturabhängigen Abminderungsfaktor k_fi(θ),
  • und den Teilsicherheitsbeiwerten für Material und Belastung.

Nur wenn diese Parameter in der ETA oder ergänzenden Prüfberichten hinterlegt sind, kann eine korrekte brandschutztechnische Bemessung erfolgen. Hilti stellt diese Werte für geeignete Systeme wie HIT-FP 700 R zur Verfügung.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.