Wie wird die Einbaulänge beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem bestimmt – und was ist mit der Verankerungslänge?

Veröffentlicht von  HILTI FAQabout 1 year ago
Wie wird die Einbaulänge beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem bestimmt – und was ist mit der Verankerungslänge?

Wie wird die Einbaulänge beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem bestimmt – und was ist mit der Verankerungslänge?

Querkraftverstärkung,HIT-Shear

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
Hilti verifiziert

Die Einbaulänge 𝑙𝑠𝑤 ergibt sich aus Bauteilhöhe ℎ und Betondeckung 𝑐𝑟𝑒𝑠. Eine separate Verankerungslängennachweisführung ist nicht erforderlich, da das System auf Schubrissübergreifung und nicht auf klassische Zugverankerung ausgelegt ist.

Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Verstärkungssystemen sowie unseren Fachartikel zur Bemessung nachträglicher Querkraftverstärkungen.