Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Woran erkenne ich, ob eine Ausschreibung für einen nachträglichen Bewehrungsanschluss eindeutig genug ist?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 2 hours ago
Woran erkenne ich, ob eine Ausschreibung für einen nachträglichen Bewehrungsanschluss eindeutig genug ist?

Woran erkenne ich, ob eine Ausschreibung für einen nachträglichen Bewehrungsanschluss eindeutig genug ist?

Ausschreibung,Bewehrungsanschluß,Leistungsverzeichnis

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 2 hours ago
Hilti verifiziert

Eine gute Spezifikation beschreibt nicht nur einen Injektionsmörtel, sondern die für den Anschluss relevanten technischen Anforderungen. Dazu gehören beispielsweise Anwendung, Bemessungsgrundlage, Beton, Bewehrungsdurchmesser, Brandanforderungen und gegebenenfalls das zulässige Bohrverfahren.

Erst wenn diese Randbedingungen bekannt sind, lässt sich beurteilen, ob beispielsweise Hilti HIT-HY 200-R V3, HIT-RE 500 V4 oder ein anderes System die Anforderungen erfüllt. Für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse sind insbesondere EN 1992-1-1, die jeweilige ETA und bei entsprechenden Anwendungen EOTA TR 069 relevant.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zu nachträglichen Bewehrungsanschlüssen oder die Fachartikel im Engineering Center.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.