Worin unterscheiden sich die Verbundwerte bei einbetonierten und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen im Erdbebenfall?
Bei einbetonierten Stäben bleibt der Bemessungswert der Verbundspannung (f_bd) konstant – unabhängig vom Lastfall.
Bei eingemörtelten Stäben hingegen kann der Bemessungswert im Erdbebenfall (f_bd,PIR,seis) vom statischen Wert abweichen. Die ETA gibt an, ob diese Abweichung relevant ist. Eine Gleichsetzung ohne Prüfung der ETA ist unzulässig.
Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.
Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.