Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Dürfen Hilti Dübel schräg eingebaut werden – z. B. mit konischer Unterlegscheibe?

Veröffentlicht von HILTI FAQ8 months ago
Dürfen Hilti Dübel schräg eingebaut werden – z. B. mit konischer Unterlegscheibe?

Dürfen Hilti Dübel schräg eingebaut werden – z. B. mit konischer Unterlegscheibe?

schiefer Einbau,Schrägstellung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung8 months ago
Hilti verifiziert

Nein. Laut den „Hinweisen für die Montage von Dübelverankerungen“ des DIBt müssen Bohrlöcher senkrecht zur Oberfläche gebohrt werden; maximal ± 5 ° Abweichung sind zulässig.

Der Eurocode liefert keine Ansätze für schräg gesetzte Dübel, daher darf ein Neigungswinkel nicht zur Tragfähigkeitserhöhung genutzt werden.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.