Gibt es eine Faustregel zum Randabstand in Abhängigkeit der Bohrlochtiefe eines Hilti Injektionssystems?

Veröffentlicht von HILTI FAQ8 months ago
Gibt es eine Faustregel zum Randabstand in Abhängigkeit der Bohrlochtiefe eines Hilti Injektionssystems?

Gibt es eine Faustregel zum Randabstand in Abhängigkeit der Bohrlochtiefe eines Hilti Injektionssystems?

Randabstand,Mindestabstand zum Rand

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung8 months ago
Hilti verifiziert

Für den Betonausbruch bei Zugbeanspruchung gilt vereinfacht: Bis zu einem Abstand von 1,5 × hef steigt der Widerstand kontinuierlich.

Darüber hinaus bringt eine größere Distanz keine weitere Tragfähigkeitssteigerung.
Beim Betonkantenbruch unter Querkräften erhöht sich der Widerstand grundsätzlich mit größerem Abstand – ausgenommen bei sehr schmalen Bauteilen.
In jedem Fall müssen die Mindestabstände gemäß ETA des jeweiligen Hilti Dübels eingehalten werden.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.