Veröffentlicht von HILTI FAQabout 1 year ago
Wann muss in der Hilti Bemessung der Haken für „Bewehrung gegen Spalten“ gesetzt werden?
Wann muss in der Hilti Bemessung der Haken für „Bewehrung gegen Spalten“ gesetzt werden?
1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 year ago
In Deutschland wird die Rissbreite des Betons meist auf wₖ ≤ 0,3 mm begrenzt.
Wenn die vorhandene Bewehrung diese Begrenzung sicherstellt, darf der Nachweis gegen Spalten entfallen, solange die übrigen Nachweise für gerissenen Beton geführt werden.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.