Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Wann sollte eine Hilti-Befestigung dokumentiert oder technisch abgenommen werden?

Veröffentlicht von HILTI FAQ5 months ago
Wann sollte eine Hilti-Befestigung dokumentiert oder technisch abgenommen werden?

Wann sollte eine Hilti-Befestigung dokumentiert oder technisch abgenommen werden?

Dokumentation,sicherheitsrelevant,VOB

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung5 months ago
Hilti verifiziert

Eine Hilti-Befestigung muss immer dann dokumentiert und technisch abgenommen werden, wenn sie eine sicherheitsrelevante Bauleistung im Sinne der VOB/B § 4 Absatz 10 darstellt. Das ist der Fall, wenn der Ausfall der Befestigung Personen gefährden oder wesentliche Sachschäden verursachen kann, zum Beispiel bei Geländern, Absturzsicherungen, Fassaden, schweren TGA-Lasten oder Maschinenbefestigungen. In diesen Fällen gilt die Befestigung als besondere Leistung, deren ordnungsgemäße Ausführung nachgewiesen werden muss. Hilti stellt dafür mit der AT-Dokumentation und den zugehörigen Montagetools wie dem Hohlbohrer (HDB) ein System zur Verfügung, mit dem Bohrloch, Reinigung, Setztiefe, Mörtelmenge und korrekte Montage sauber erstellt und nachvollziehbar protokolliert werden können. Diese Dokumentation ersetzt nicht die Bauüberwachung, ist aber ein zentraler Nachweis für die fachgerechte Ausführung im Sinne der VOB.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zur passenden Dübelauswahl sowie das neueste Webinar zum Thema Grundlagen der Befestigungstechnik.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.