Warum ist die Kombination aus statischen Lasten und zyklischen Einwirkungen in Aufbeton-Tragwerksverstärkungen mit Hilti Schubverbindern kritisch?
Weil eine dauerhafte Grundlast in der Verbundfuge die Wirkung der zyklischen Lasten verstärkt. Mit zunehmender Grundbeanspruchung sinkt die Ermüdungsfestigkeit, da die Fuge weniger „Reserve“ für wiederholte Lastschwankungen hat. In der Bemessung von Hilti Schubverbindern nach EOTA TR 066 muss diese Überlagerung explizit berücksichtigt werden, insbesondere bei Brücken und dynamisch belasteten Bauwerken.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.