Warum ist für die Bemessung von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern nicht allein die EN 1992-1-1 (EC2) ausreichend?
Die EN 1992-1-1 beschreibt zwar den Schubverbund bei Halb- und Fertigteilen, deckt aber nachträglich installierte Schubverbinder nicht ab. Für Aufbetonlösungen mit HCC-B Schubverbindern ist deshalb die EOTA TR 066 maßgebend. Sie berücksichtigt die realen Traganteile, Oberflächenrauigkeiten und Versagensmodi dieser Bauweise.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.