Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Warum reicht die Angabe des Bearbeitungsverfahrens nicht aus, um die geforderte Rautiefe im Aufbeton sicherzustellen?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Warum reicht die Angabe des Bearbeitungsverfahrens nicht aus, um die geforderte Rautiefe im Aufbeton sicherzustellen?

Warum reicht die Angabe des Bearbeitungsverfahrens nicht aus, um die geforderte Rautiefe im Aufbeton sicherzustellen?

Fugenrauigkeit,Bearbeitung Fuge,Rautiefe Rt

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

Weil identische Verfahren unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Beim Wasserstrahlen mit 1500 bar wurde beispielsweise einmal eine sehr raue Oberfläche (Rt = 3,3 mm) und ein anderes Mal nur eine glatte Oberfläche (Rt = 0,8 mm) erzielt. Entscheidend ist daher nicht die Methode, sondern die tatsächlich gemessene Rautiefe Rt.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.