Hilti verifiziert

Drei Mechanismen wirken zusammen:

  1. Mechanische Verzahnung der rauen Oberfläche,
  2. Reibung infolge der vorhandenen Normalspannungen und
  3. Dübelwirkung der Hilti Schubverbinder.

Der reine Haftverbund wird in bewehrten Fugen nicht mehr angesetzt, sondern vollständig durch die Verzahnung ersetzt.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.