Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

EOTA TR 066 unterscheidet mehrere Traganteile, die in der Aufbetonfuge zusammenspielen:

  1. den Schubwiderstand durch die Verzahnung und Rauigkeit der Betonoberfläche,
  2. die Mitwirkung des Verbunds zwischen Altbeton und Neubeton,
  3. sowie die Tragfähigkeit der nachträglich installierten Hilti Schubverbinder selbst.

Diese Traganteile werden kombiniert und bilden zusammen den Gesamtwiderstand der Aufbetonfuge, sodass eine realistische Bemessung für die Tragwerksverstärkung möglich ist.