Welche typischen Fehler passieren in der Praxis bei Aufbetonmaßnahmen mit nachträglich installierten Schubverbindern?
Häufige Probleme sind: unzureichend aufgeraute Oberflächen, Staubreste in der Fuge, nicht eingehaltene Feuchthaltung vor dem Betonieren oder unsachgemäße Bohrlochreinigung. Auch falsch gewählte oder nicht ETA-konforme Schubverbinder führen zu deutlichen Tragfähigkeitsverlusten. Für Tragwerksplaner:innen bedeutet das: Die Kontrolle der Ausführung ist genauso wichtig wie der rechnerische Nachweis nach EOTA TR 066.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.